Цитата(Михаил I @ 7.12.2010, 10:05) 

Предел в системе внутреннего пожаротушения - 90м. Объединяйте, но зонируйте.
Нет, формулировка СНиПа: Пункт 6.7 "Гидростатический напор в системе раздельного противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен привышать 90м". 
У меня в системе 110 метров, но перед ПК кранами устанавливаю диафрагмы и снижаю до нужного мне давления.
Цитата(Young @ 7.12.2010, 11:06) 

А откуда в жилье АПТ?
Спец тех условия.